产品分类
联系我们
当前位置:首页 > 技术文章 > 蒸汽流量计正确的安装和选用
仪器技术文章

蒸汽流量计正确的安装和选用

 来源:东方嘉仪 www.3017.cn  点击:

  测量蒸汽流量通常选用孔板V锥平衡板皮托管(巴)这几种差压式流量计或涡街靶式等速度式流量计。

  一、差压类流量计

  孔板、皮托管一般安装推荐直管段前10D后5DV锥平衡流量计推荐直管段前2D后1D流量计前方有阀门三通弯头等情况直管段相应增加。

  差压式流量计测量蒸汽时如果在安装了冷凝罐的情况下流量计可以竖直向上安装,烟气分析仪即传感器本体或引压口垂直管道向上安装。但是一般情况下没有冷凝罐的时候推荐流量计安装在管道水平向下10~45度这个范围内其原因是保护变送器不被高温冲坏。

  差压式仪表保温措施参照普通管道的防护措施就可以了没有什么问题。

  温压补偿压力变送器安装在差压流量计前0.5米位置温度变送器安装在差压流量计后0.5米位置是大约位置,差一点不要紧。因为差压式流量计有压损安装在流量计后面测到的压力会偏小而温度变送器一般都是插入式的如PT100会有一定的扰流情况影响流量计测量。

  二、速度式流量计

  1.考虑到成本如果测量蒸汽的话主要就是用涡街了吧,涡街安装时竖直向上安装即可温压补偿可以参照差压式唯一要注意的是涡街流量计安装的位置要远离电机或者是能发生震动的设备管道震动会使得涡街流量计失准。

推荐产品
地址:山东省青岛市李沧区书院路188号蓝之梦创客富地531室
电话:0532-83812497 83821263
青岛东方嘉仪电子科技有限公司 版权所有 备案号: 鲁ICP备08106748号