产品分类
联系我们
当前位置:首页 > 技术文章 > 特殊情况下兆欧表的串联使用
仪器技术文章

特殊情况下兆欧表的串联使用

 来源:东方嘉仪 www.3017.cn  点击:

  兆欧表也叫绝缘表俗名又称“摇表”。是电气设备绝缘强度检测的一种最为常用的仪表。

  在中国内地很多农村、或边远落后的地区由于条件限制一般只有500伏或1000伏的兆欧表。当测量高压电气设备时经常会感到兆欧表的输出电压不足,灵敏度较低甚至达不到查出局部性绝缘缺陷的目的。因有时用500伏兆欧表测被试品绝缘值电阻值较高而用2500伏兆欧表测其绝缘电阻值时已低到不能使用的程度。

  其实所有的“绝缘值”是相对的基本绝缘体对低压是绝缘的但对高压不一定是绝缘。因此用不同电压兆欧表测出的绝缘电阻值是不同的。例如,9010M便携式溶氧仪某台有缺陷的被试品在同一时间同一环境温度下当使用不同等级的兆欧表对该试品测量绝缘电阻时被试品的绝缘电阻值是随所使用兆欧表电压的增高而降低的。这情况很容易使电气检修人员造成误判断。为此对于绝缘电阻有怀疑的被试品尤其对高压电气设备应用相应高输出电压的兆欧表进行测量以利绝缘缺陷的暴露。

  特殊情况下为了解决兆欧表输出电压较低这个问题我们可把两块1000伏或500伏的兆欧表串联起来使用根据串联电压叠加原理,用两块1000伏及一块500伏的兆欧表串联就可在被试品上得到2500伏的直流电压。

  但使用时一定要注意两点:

  (1)第一只兆欧表的对地电位已被抬高故应将兆欧表外壳对地绝缘操作人员应采取戴手套等安全措施。

  (2)串联使用的兆欧表尽量为同一厂家生产这样特性大体一致。

  另外特殊情况下兆欧表的串联使用方法不建议常态化使用并尽量购买符合测试要求等级的兆欧表进行测量。

推荐产品
地址:山东省青岛市李沧区书院路188号蓝之梦创客富地531室
电话:0532-83812497 83821263
青岛东方嘉仪电子科技有限公司 版权所有 备案号: 鲁ICP备08106748号